Nein, dann auch nicht. Eigentlich ist die Messung der Schleifenimpedanz bei jedem einzelnen (Steckdosen-)Stromkreis Pflicht. Du musst nicht nur den Widerstand bis zu deinem Verteiler, sondern bis zum Trafo des Energieversorgers.
Es musst sichergestellt sein, dass im Kurzschlussfall der Leitungsschutzschalter in der vorgegebenen Zeit (hier eben 0,4s) auslöst. Das bekommt man nur durch eine solche Messung raus. Ein B16 Automat sollte halt eigentlich (wieder dieses Wort) grundsätzlich immer gehen (ich bezweifle dass das alle Elektriker immer messen, auch wenn sie es müssten; so eine Messung ist in ner halben Minute gemacht), bei einem C16 wird's halt, je nach Leitungslänge zum Trafo und Verlegung im Wohnraum, schon Mal eng.