    Ja ich werde schon die Größeren Rohre dann wohl Nehmen und dann auch die Sonodec Flexiblen Dämm Luftschläuche wobei ich bei engen 90 grad kurven rohre brauche man den Schlauch nicht so biegen kann hat man mir beim Lüftungsmarkt gesagt, wo ich gefragt habe :-)


    Und ihr meint das in bezug auf Schallübertragung diese Flexi Lüfterschlauch um einiges besser ist als Rohre oder?

    Also wenn es allein um das geräusch vom Rohrventilator geht, kann dieser schon laut sein weil er ja 1-2 Räume weiter steht und dieser im Kino nicht zu hören ist.


    Wie gesagt ich habe es ja ausprobiert 6 Meter Rohr und 4 Kurven und dann einen Adapter von 75mm auf 1100mm Rohr dann klingt es schon angenehmer aber auch immer noch Hörbar.


    und man merkt auch schon alleine wenn ich nur das rohr durch den Türspalt luft absaugen lasse das ein leichter zug durch den Türschlitz geht *lach*

    Okay, also nicht nur allein der Luftstrom m³ sondern auch auf den Druck achten?


    Macht es den auch was aus am Geräuschpegel.

    der S&P habich gesehen hat ja sehr niedrigen dB wert max. 26 und das schon echt leise, aber das ist dann nur der Eigenschall nicht der Schall der im Rohr durch den Luftstrom entsteht richtig?

    Hatte mir halt einen günstigen NoName Ventilator bestellt und wollte gerade nen anderen Bestellen und mal Bewertungen durchgelesen und diese sollen nur Halb so viel Leistung haben wie angegeben daher werd ich dann doch

    Wohl lieber mehr Geld ausgeben für einen guten Rohrventilator wo die Leistung auch korrekt ist und alle Werte Stimmen.

    Die von S&P sollen ja echt die besten sein.

    Die Rohre habe ich mir ja erstmal nur zum "Testen" gekauft was jetzt die Rohrlänge an geht was dnan am ende an Luftstrom angeht und auch wie laut es dann am Ende tatsächlich wird.


    Werde die Rohr wieder zurück geben und dann einen Sonodec Lüftungsschlauch kaufen der dann gedämmt ist. Für 90 grad Rundbögen muss ich dann aber Rohre nehmen.

    Habt ihr noch einen Tip auf was ich achten soll beim kauf eines Rohrventilators?

    Luftstrom ist klar, aber worauf sollte ich noch Achten?


    Der Eigenschall ist mir eigentlich Egal weil er eh 1-2 Räume Weiter steht und somit im Kino nicht Stört :-)


    Ich habe jetzt heute Sonderpreisbaumarkt 6m Rohre gekauft mit 75mm Durchmesser mit 5 Kurven.

    Dann habe ich die Rohre zusammen gesteckt und mal getestet was am Ende noch an Luft kommt, was schon an Leistung nach lässt, was ja logisch ist.

    Bei dem Rohr Ventilator mit 198m³/h kommt am ende nimmer so viel an, schätze mal die Hälfte weniger.

    Einen mit 350m³/h würde ja reichen oder?

    Und je mehr Luftstrom umso Lauter ist auch das Luftgeräusch richtig?


    Ich habe jetzt auch mal getestet das des Strömungsgeräusch schon gut nach lässt wenn ich einen Adapter von 75mm auf 11mm Rohr mache.

    Es ist schon um einiges angenehmer.


    Wenn ich aber jetzt einen Stärkeren Rohrventilator mir kaufen würde dann müsste doch der Luftaustausch höher auch sein, richtig?

    Meine bedenken sind eher das der Rohrventilator Kaputt geht wenn ich den Luftstrom von 100mm Rohrlüfter auf 75mm Zentriere?


    Also die 75mm Rohre sind eigentlich ganz Okay und ich merke auch bereits durch die 1/3 offene Türe ,das Luft angesaugt wird wenn ich luft durchs Rohr raussauge.

    Okay dann werd ich einen Rohrschalldämpfer auch noch verbauen pro Rohr.


    Ja ich werde hinten oben Absaugen und dann ein rohr weiter nach Vorne richtung Leinwand Führen und dann Vorne Boden Nähe Raus lassen die Zuluft das Sie dann von vorne nach hesogen wird :-)


    Denke das ist schon das Maximalste was man machen kann an Schallschutz der verhindert das Schall aus dem Kino raus geht.

    Okay also dort wo der Ventilator ist soll ich direkt den Rohrschalldämpfer installieren nicht irgendwo in der mittwo sondern am meisten sinn macht es direkt im anschluss des Ventilators?


    Mir ist ja bereits gesagt worden das Luft automatisch reingesogen wird wenn ich Luft absauge daher reicht auch nur Ein Venitlator zum absaugen.

    Und dieser bringt eher nur etwas gegen den Eigenschall des rohrschalldämpfers im Rohr als die Geräusche die Aus dem Kino durchs Rohr dringen richtig?


    Plan ist dann das ich sowohl im Kino als auch außerhalb vom Kino direkt im Anschluss von den Löchern Sonotec gedämmter Luftschlauch installiere und die 90 Grad Ecke mit einem Plastikrohr und einen Teil des Rohrverlaufes

    werde ich in einer Verschallung doppelwandig mit Knauf silentboard machen (wo ich noch genug Reste habe) ausgestopft mit Sonorock Dämmwolle natürlich abgekoppelt von Wand und Boden.

    Das dürfte dann wohl das meiste an Dämmschutz sein das man machen kann und sollte am meisten bringen.


    Da das erste Loch unten ist werde ich das zweite auch unten direkt daneben machen, falls ich das ganze Später mal plane doch ins Freie zu führen kann man das im Nachhinein immer ja nochmal machen.


    Oder was meint ihr?

    Okay, ich habe dann vor das ganze ab Wandaustritt wo die Löcher sind auf so 1-2 Meter Länge in einer Verschallung aus Knauf silentboard zu verlegen natürlich abgekoppelt von Wand und Boden und dann ausgestopft mit sonoroc Dämwolle.


    Würde dann noch ein Rohrschalldämpfer zusätzlich Sinn machen oder eher nicht?


    Richtig ist ja auch das man die Dämmwolle nicht Stopfen darf sondern luft haben soll also ihre normale Form beibehalten soll, richtig?

    Aaah Okay, sieht gut aus.

    Ja gut dann werd ich wohl zwei große Löcher mit je 100mm machen müssen um eine gute Lüftung zu haben.


    Aber bringt den dieser Flexible Schlauch der ja gedämmt ist auch etwas gegen den Schall das dieser nicht nach außen dringt? Da bin ich mir halt unsicher weil dieser ja um einiges Mehr kostet als wie ein normales Plastik Rohr?

    Im Bezug auf Schallübertragung wäre wohl das Flexible Rohr besser?

    Ich habe ja bisher ein 5cm Loch für die Kabel weil bisher die Technik draußen steht, die soll ja dann nach Innen wandern, die Technik ist ja nicht sonderlich viel daher macht es von der Wärme her wenig aus.


    Und bereits da habe ich mal einen test gemacht wenn die kabel alle durch sind das loch quasi wieder fast verschlossen ist hört man kaum was durch aber wenn die kabel offen sind ein rohr durch geht dann geht schon einiges an Schall raus und ein Rohr macht das Loch in der Wand ja nicht zu deshalb die Frage ob so ein Rohrschalldämpfer da viel bringt das der Schall da nicht raus geht und ob eine Verschallung aus Knauf silentboard + Minerallwolle auf ca. 2 Meter an der Wand ab Anschluss wo das Loch aus der Wand geht was bringt und das dann ähnlich wie ein Rohrschalldämpfer ist? Mir geht es ja jetzt nicht um das Luftrauschen sondern darum das der Kino Schall nicht nach Außen dringt.


    Es gibt ja auch flexible Rohre die gedämmt sind außen, wäre dies rausgeworfenes Geld oder wären die schon Besser als plastikrohre? Die Kosten ja auch mehr aber ob das dann auch was bringt und die "Mehrausgaben" es wert sind?

    Was meinst du mit "Innen Dämmen"?

    Abkoffern ist auch klar, außen werd ich dann schon abstand zu Wand und Boden halten das ist logisch klar.


    Ich habe dann vor die Rohre außen an der Wand am Boden zu verlegen wo im einen Raum die Abluft reingeleitet wird und im Kellergang dann die Frischluft eingesaugt wird.


    Würde es sinn machen einen kleinen Teil der Rohre die AUS dem Kino dann Raus gehen die am Boden entlang (abgekoppelt) entlang führen in einer Verschallung aus Rigips Silentboard Platten ausgestopft mit Dämmwolle

    zu verlegen oder wäre das eigentlich Schwachsinn und ein Telefonieschalldämpfer würde da mehr bringen für weniger aufwand?

    Ja ich weiß war auch nur ein Joke weil sowas Quatsch ist :-)


    Was wäre den eigentlich jetzt so schlimm wenn der Luftaustausch jetzt keine 120 m³/h hat sondern vielleicht dann geringer ist? Wenn man bedenkt das isher ja gar kein Luftaustausch statt findet.


    Wäre es dann zumindest nicht denkbar das man einen Kompromiss eingeht z.b. das eine Rohr 100mm und das andere Rohr nur 70 oder 60mm, wie gesagt meine bedenken ist eben das der Schallschutz

    bei mir im Raum total kaputt geht durch die 2x 100mm großen Löcher das sind ja immerhin ingesamt 20x20cm was in der Wand Fehlt.


    Oder wie würdet ihr es denn machen das der Schall nicht aus meinem Heimkino Raus geht und aufrecht erhalten bleibt?

    Was heißt den hier jetzt "Beratungsresisdent" ich habe ja mittlerweile eingesehen das ich wohl oder über Zwei Löcher brauche das der Luftaustausch wegen dem unterdruck und allem auch alles gut Funktioniert aber einfach auf meine

    Frage einzugehen WARUM es unbedingt ein mind. 100mm Rohr sein MUSS wäre vielleicht auch mal nett gewesen, und was wäre wenn ich nur ein 70mm Rohr nehmen würde was wäre den da jetzt der so große Nachteil abgesehen vom

    Lüftergeräusch der auch nicht so groß sein dürfte weil der Lüfter ja weit Außerhalb vom Kino dann installiert wird.

    Nicht zu vergessen ist eine gute Schallschutztüre, die Schallschutzklasse sollte da so hoch wie möglich gewählt werden und eine gute Türe kostet auch hier so um die 500-700 Euro.


    Ich habe mal einen sound test gemacht wo die Trockenbauer fertig waren nur noch die Schallschutztüre gefehlt hat, Resultat war: über 50% Sound kamen noch sehr sehr sehr gut Hörbar in den

    Nebenräumen an, als die Türe dann e ingebaut war, hörte man nichts mehr ein Unterschied wie Tag + Nacht :-)